焼損CT2次配線の改修2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月22日(日)19時06分20秒
通報
返信・引用
編集済
原因はアクティブフイルター装置(1500kvar)側にてD種接地があり、よって2点接地となりスポット溶接の迷走電流が流れて配線が焼損。
大容量スポット溶接機を受電盤近くの工場に設置したとの事。
配線改修と接地点を1点に改修する。
※ 87(比率差動)回路や50(回線選択)回路は2点接地にならないように注意する。