KYさんへのお返事です。
電力会社の64V1、B種接地抵抗許容値から完全地絡電流を算出するとそのバンクあたりの諸条件が解ります。(電力会社の検出時のV0、Ig、位相角 と 需要家リレー検出時の V0、Ig、位相角 )
※ 位相角は同じですが
当方が需要家の整定検討する場合はそのようにしております。
掲示板投稿においてはタイプミスによる漢字、数値の間違いを当方が行います。但し、電力安全課の審査においては意味と内容が合っていれば指摘されません。但し、非常に多い場合は見直しを行っているのと言われます。
|
|
|