アルハイさんへのお返事です。
> KYさんへのお返事です。
>
> 完全地絡電流(Rg=0Ω)は、0.3811A ※ EVT3次制限抵抗の1次換算が10,000Ω
>
> 地絡抵抗 Rg=100Ω では、0.3773A 参考 Rg=6kΩ では、0.238A(V0=119.1V)
> ※ EVT=190Vタイプとする。
> 東京電力以外は、電力会社の検出感度を6kΩとしています。(関電、小さな中電他)
>
> 詳細計算(複素数計算他)は省略しますので自身で確認願います。
アルハイ様
地絡抵抗100Ωの時の計算を間違えておりました。
10000Ω、一相あたりの対地電圧3810V
から0.391/1.01=0.377となりました、ありがとうございした。
|
|