Re: スコットトランス2次側の接地

 投稿者:KYメール  投稿日:2018年10月21日(日)09時58分1秒
  通報 返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

> KYさんへのお返事です。
>
> まず、電気主任技術者にお聞きするのが理想です。
>
> ・太陽電池発電所の最大使用電圧は、750V以下の低圧でしょうか。(最大使用電圧=開放電圧×セル直列数)  750V超過はA種接地工事。
>
> ・高圧、特別高圧と低圧との混触防止がB種接地工事です。
>   中性点直接接地、抵抗接地、リアクトルなどの系統接地は、省令に定める接地では無く任意接地です。
>
> ・今回のスコットトランス2次側の接地工事は法令条件がありませんので、接地を付けても、付けなくても
> 良いです。(中性点の安定のため接地を付ければELB動作が期待できます。また、抵抗接地、コンデンサ接地なども選択できます。 非接地の選択もありますが対地静電容量による影響で不安定となりELBでもあれば誤動作します。)
>
> ・D種とB種を別けた方が良い理由があればお願いします。
>   需要設備においては、B種接地抵抗を高い値にしておけば機器漏電時のケース電位が低く抑えられます。
>   今回は、太陽電池発電所の架台、非常用予備発電機。(一般公衆は触りにくい場所に設置。)
>
> ・発電所、変電所はメッシュ接地で低い値にする。(全て共通、同電位。)
>   同電位にするメリットも多くありますので、法令と実運用のメリットを考えてでしょうか。
>
> ・工事費を低減する提案(緩和措置)を電気主任技術者より行うと工事業者の方の信頼は増します。
>   工事業者に対して法令で攻めて嫌われる方を多数見ます。

アルハイ様
いつも丁寧かつ親切な返事ありがとうございます。
B種とD種を一緒にするとまずいのかと考えたのは、地絡がイコール短絡になるのではと思ったからです。
 
》記事一覧表示

新着順:2410/5579 《前のページ | 次のページ》
/5579