高圧受電設備規程より
変圧器の励磁突入電流抑制対策は、配電系統電圧の10%を超えて低下した場合と記載。
10MVA Base にて Z=102% の事業所を検討する。
TR=300kVA 突入電流が212A仮定すると 1631Vの電圧降下 10%を超えて25%の電圧降下。
インピーダンスが大きい、変圧器容量が大きいと必然的に対策が必要。
【エネセーバー】
高機能
・ストライカ引外し(PF溶断)
・電圧引外し(トリップコイル励磁)
・電動操作
・遠隔操作
注意事項
・停電時は、UVR検出でLBSトリップさせる。
復電時にLBSを時限差を設けて順次投入する。
使用前自己確認記録を見てみるとUVRにてLBSトリップ。
64にてPVA01~PVA06のMCCBトリップでした。(かすかな記憶と合致)
|
|