スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成

新着順:5238/5579 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

Re: 地絡事故

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 7月17日(土)22時30分1秒
  通報 返信・引用 編集済
  > No.345[元記事へ]

アオさん こんばんは
流石に北海道も暑いですか。
雨の影響は、松江市と益田市で人身災害が発生。H県の廿日市、庄原市でも災害が発生。
仕事で出かける地域での災害ですので   早く復旧してくれることを祈ります。
※ 水力関係にも出入りしていますが、水害に遭いやすい設備でもあります。

> 逆に例えば、Y1-Z2端子間の電圧測定中に偶然その系統で地絡事故があったら何Vの出力になるのでしょうか。
※ 完全地絡事故の場合は 1200mV(1.2V)の電圧が発生します。

> 系統の零相電圧は電力会社に問合せることにより、教えていただけるものなのでしょうか?
※ 私の場合は需要家でSOGが地絡トリップした場合は、V0の発生の有無により正常動作か誤動作の判断を行い。当地方は3段階のV0レベルが運転制御センターに送られます。そのレベルを教えて貰い事故探査を少しでも早く行う様にしています。
事故点探査が目的ですのでH電力さんも教えてくれると思います。

各電力会社によって保護方式が異なったり、いろいろあります。
日本は東京を基準に製品が作られていますので地方で使うには協調がとれないとかいろいろあります。

写真1は、エナジーサポートSOG
写真2は、某特高需要家の人工地絡試験風景
      主たる器材は単相変圧器、水抵抗、電圧計、電流計
 
》記事一覧表示

新着順:5238/5579 《前のページ | 次のページ》
/5579