> No.343[元記事へ]
アルハイ様
こんばんは
北海道、今年はやけに暑いです。
先月は30℃を越えた日が何日かありました
それでも本州に比較すると湿気が少ない分ましなのでしょうか・・・
雨の影響はいかがですか?
場所によっては死者、行方不明者が出ているようですが・・・
> > 戸上で60mV→5%→残留電圧3,810Vということでしょうか?
> Y1-Z2端子間の電圧が60mVであれば、零相電圧は5%発生している状態です。
> よって主回路の零相電圧は190.5V、 主回路の残留電圧は190.5Vとなります。
そうですよね、静電容量のアンバランスだけで残留電圧が3,810Vも出ていたら大変なことになりますよね
逆に例えば、Y1-Z2端子間の電圧測定中に偶然その系統で地絡事故があったとしたら何Vの出力になるのでしょうか。正直分かりそうで分からないような・・・
過去事例のデータ、ありがとうございます。
中々手に入るものでないと思いますので助かります。
系統の零相電圧は電力会社に問合せることにより、教えていただけるものなのでしょうか?
> 非接地系統の地絡保護については、変電所のEVT変成比、制限抵抗値、人工地絡試験における検出地絡抵抗、保護継電器整定電圧の値を知ることで需要家内の感度。時限協調を取ることが出来ます。(電気技術大系などには参考となる資料があります。)
電気技術大系は2回ほどチャレンジしましたが落札できませんでした
|
|