保護継電器のターゲット(動作表示器)勘違い!
・最近の静止型は継電器動作でターゲットが表示するが、誘導円盤形は継電器が動作して動作表示器に規程の電流が流れないと動かない。
よく管理技術者が試験をしてターゲットが出ない? と言われる。 試験屋さんはターゲット動作電流値試験もするが、未経験の管理技術者には戸惑いも! このようなトラブルもあります。
・SOG継電器
最近のリレーはGR、SOの動作表示器があり、以前の機種はGR動作時のみTG表示して、SO動作時は無表示。 経験者は知っていますが新たに管理技術者になる方は管理事業所の機種の動作特性は知っておく必要があります。
|
|