水力発電所に設置の通報装置が動作しましたので載せてみます。
10,08,19,Thu,03,41,07,"重故障(86) 発生。",0,0,0,0,0,1,0,0"",1,0
10,08,19,Thu,03,41,07,"発電機 解列 。(52G OFF)",0,0,0,0,1,1,0,0"",1,0
10,08,19,Thu,13,16,36,"中国電力(株)側の停電が発生しました。",0,0,0,0,1,1,0,0
10,08,19,Thu,13,25,15,"中国電力(株)側が復電となりました。",0,0,0,0,1,1,0,0
10,08,19,Thu,16,07,12,"重故障(86) 復帰。",0,0,0,0,1,0,0,0"",0,0
10,08,19,Thu,16,11,13,"発電機 並列。(52G ON)",0,0,0,0,0,0,0,0"",0,0
(参考)
・3:41 軸受温度上昇(重故障)
・13:16 電力会社配電線にて活線作業を行うとのことで発電所停止要請あり。
電力に遠制開閉器OFFにて27→発電所停止 依頼する。
・13:25 停止後10分程度の復電を頼む。タンクの油圧低下とUPSのBatt放電防止。
・16:11 発電所並列
|
|