変圧器増設による絶縁耐力試験を行う。
電技解釈第16条第2項にJESC E7001(2015)により絶縁耐力を確認する方法がある。
これは JEC-2200、JISC4304の耐電圧試験により絶縁性能の確認を行い、現地において試充電(常規対地電圧 10分間)を行えば現地での絶縁耐力試験を行う必用がない。(特別高圧機器においてはこの方法を使う場合も多い)
当方の場合は、現地試験と JESC確認 + 試充電試験 = 絶縁良好報告書作成 を比較すると6kVの場合は現地試験が安くなるのでお勧めしている。
※ 試充電試験は、試験前に絶縁抵抗測定を行い → 試充電(電圧、零相電流、時間記録) → 試験後の絶縁抵抗測定 (結構面倒くさい。)
|
|