昨日はH県から電話があり
66kV受電設備の新設があるので試験業者・コンサルタントが行うタイムスケジュールを連絡してとのことで早速メールする。
使用前検査、安全管理審査を2年ぶりに経験できるか期待するが、66kVとなると試験機器は持参していないので業者発注するか、試充電による方法か最近の流行を調査したい。
(過去の経験では275kV機器の絶縁耐力試験、450,000kVAのヒートラン他を経験しているので何とかなる。)
当中国地方で66kv関係の試験が出来る業者は、財団さん、T電機製造、Tプラントなどになるので金額的には勝算あり。安全管理審査については電気主任技術者研修会でも制度の変更が取り上げられていたので興味あり、とりあえず連絡を待つ。
※ 省令(電技)も特高関係となると幅広く調べる必要がある。電験2種の法規の範囲になる。
|
|