地絡過電圧継電器の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 8月30日(月)22時31分45秒
通報
返信・引用
先日行った64(地絡過電圧継電器)の試験。
電圧を印加するので零相電圧計も指示する。
64整定=15% 動作時間を測定するために130%電圧を印加したので
6600V × 0.15 × 1.3 = 1290V
まあまあの指示をしている。