ケーブルの絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年 9月 6日(月)19時46分7秒
通報
返信・引用
編集済
・高圧ケーブル5本取替に伴う直流絶縁耐力試験を実施する。
HVT-60Kにて試験を行う。(DC60kV)
・今まで架空線(電柱4本)にて受電していたが、ケーブルに変更したためSOG制御ケーブルもルート変更に伴い取替。
※ ケーブルを見ると9心一括シールドを配線している。 ケーブル長も200mと長く試験に於いて、試験電圧、試験電流による誘導がY1、Z1、Z2線にのり誤差大。
0.2A整定で0.3A動作。
実事故時は正常に動作するので停電可能機会をみて改修して貰うことにする。