アルハイさんへのお返事です。
先日、M社製(CGP2型)界磁喪失継電器の試験を実施してきました。アドバイスを参考に電圧、電流回路に
マルチメーター及び精密位相計を接続し、精度の良い試験が出来たと思います。ありがとうございました。
私の業務は高圧系統が主の為、特高系のインピーダンスリレーにはまだまだ知識が及びませんので、
電気技術大系を読み日々勉強中です。
また、アドバイスお願いする事があればお願い致します。
> 見習いAさんへのお返事です。
>
> 私もエヌエフ回路設計ブロックRX4744、近計システムPHA-200Bを使う前は、DGR-3100CVKと精密位相計で試験をしていました。
>
> 参考に受入試験、使用前自主検査で不良が検出され、M社にても試験を行ったところ不良の例を載せてみます。(メーカー報告書の一部。報告内部の現地試験は当方が実施。機器はRX4744、PHA-200Aです。)
>
> DGR試験の場合は、位相は適当でも大きな問題ないのですが、電力リレーやインピーダンスリレーは1°異なれば大きな誤差となります。
> 不良検出の例は、位相を1°ずらせば良好(合格)となるのですが、正確に行いましたので見事に不良を発見できました。 出来れば電圧、電流計もマルチメーターなどを使って正確に測定してください。
>
>
> ここの現場は大手ゼネコンの工事現場で会ったのでM社において元請けに謝罪に来られたとのこと。
>
> ※ ポイントは精度の良い位相計で1°未満を正確に合わせてください。
>
|
|