DGR-1000KDを購入して通電中に試験を行うF会員。
一通り試験を行ったが全て管理値内に収まる。
残留電圧(Y-Z2にて測定。エナジーサポート)が1%以下であったので、零相電圧動作試験も管理値に収まる。
残留電圧が2~5%程度の箇所もあるので、その場合は不良判定になる可能性が高い。
その対策として
SOUKOUの電源同期機能にて一回測定を行った後、Ig、V0を逆極性にする。(180°)
そして平均値を取れば残留電圧をキャンセルできる。
※ 但し、残留電圧が相電圧に対して回転(位相変化)していない条件にて
参考
・試験器の蓋の養生(風で閉まらないように)
・試験ケーブルの養生(外れないように固定)
・Trip Coil の繫がる Vc線を外してテーピング
小心者なので安全対策。 (昔からの教育にて)
また、新入会員の方には全て基本を教えさせて頂く。
|
|