Re: コンデンサパンク

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月25日(月)22時22分22秒
  通報 返信・引用 編集済
  > No.4526[元記事へ]

勉強中さんへのお返事です。

> 需要家側の保護OCR、ヒューズ等は動作しないのですか?

今回のコンデンサ素子による事故電流は400Aを記録。(電力会社のDM記録による。)
・コンデンサには単独の保護装置無し。(開閉はOS)
    受電端の三相短絡電流は、840A

・受電のOCR整定
   瞬時要素:700A(50ms以下動作)
   限時要素:100A(0.54S動作)

瞬間的に(0.1S)事故記録。
  常識的には限流ヒューズで事故消弧が理想ですが、各設備が常識外で設置。
60kV以上では限流ヒューズが無いので3サイクル程度の検出時間は黙認する。

電力会社の保護装置動作無し。
需要家の保護装置動作無し。(コンデンサ内の保護装置動作)
 