> No.4526[元記事へ]
勉強中さんへのお返事です。
> 需要家側の保護OCR、ヒューズ等は動作しないのですか?
今回のコンデンサ素子による事故電流は400Aを記録。(電力会社のDM記録による。)
・コンデンサには単独の保護装置無し。(開閉はOS)
受電端の三相短絡電流は、840A
・受電のOCR整定
瞬時要素:700A(50ms以下動作)
限時要素:100A(0.54S動作)
瞬間的に(0.1S)事故記録。
常識的には限流ヒューズで事故消弧が理想ですが、各設備が常識外で設置。
60kV以上では限流ヒューズが無いので3サイクル程度の検出時間は黙認する。
電力会社の保護装置動作無し。
需要家の保護装置動作無し。(コンデンサ内の保護装置動作)
|
|