> No.4597[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
この現場は、O県K発電所だったと思います。
フルマイさんが細かく配線チャックをされるのには感心させられます。
結線図を見て違和感を憶えたので極性試験を兼ねて、CT1次2次試験を行いました。
・継電器単体試験での異常発見も数回ありますが、結線間違いが多いです。
配線チャック方法としては
・6kV非接地系統の地絡保護は、感度調整を兼ねて人工地絡試験。
・短絡方向リレーなどは実負荷を用いての方向テストを行います。(大きなPS、SS)。
・小さな設備では1次側に三相電圧電流を流しての方向(位相)確認でしょうか。
|
|