短絡電流により引込線の断線

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 9月11日(金)17時59分55秒
  通報 返信・引用
  需要家の停電事故が発生

引込線の劣化が激しいので今月20日に停電しての改修工事を予定していました。
(重塩害地区、砂浜が近く汚損が堆積しやすい、配電線も塩害で燃えた事がありTVニュース)

ケーブルヘッドにて3線地絡(3相短絡) V0=2
過電流によって架空引込線が中電柱で1線溶断、受電柱で2線溶断。
S/S(変電所)は51Fにてトリップ、79(再閉路)成功
 ※ 1線は道路に落ちていたが雨天の中、6kΩ以上の抵抗により79成功(充電する。)
 SOGのSO動作は、不能であったが断線のお陰手で波及にならない。

中電工に雨の中復旧作業を行ってもらう。
(雨の中、ホットステックを使っての活線作業)

塩害地区のためかアルミ線がボロボロになっていたが、今回改修したものは塩害地区用です。
当方もアーク痕のあるヘッドが心配なので絶縁耐力試験を行う。
  印加電圧 7000Vに耐えたのでOKとする。
工事業者を呼んでPAS、ケーブル、腕金の見積をお願いする。
 