投稿者:アルハイ
投稿日:2021年 6月16日(水)19時51分24秒
|
通報
返信・引用
|
|
ABB - REJ603のメーカー試験を行う
NF RX4744にて試験を行うが管理値に入らない。
CTに電流印加用の試験巻線がある。
(貫通型のCTに10ターン舞手の試験)
かなり負担が大きいことが解る。(RX4744 1相200VA バランスを間韲えるとスイープ)
最もパワーのある試験器 SOUKOU OCT-50CKT を取りだす。
※ 50(INST)動作時間を除きOKでした。
今回の現場では全てSOUKOU製試験器が実力を発揮する。
|
|
|