保護継電器の試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 8月26日(木)20時15分45秒
  通報 返信・引用
  あまり良くないキュービクルの継電器試験

試験電源は商用(接地電源)
・VT2次より制御回路とCTD電源へ VTはバー無し(電力、大手はバー有り)
・CT2次はバーあり OK

整定は保護協調にて
  6A10D  INST:50A
    保護協調曲線も添付(トランス2次事故時のトランス保護はPF)

試験結果
   ・理論値 1.00Sに対して 1.01 であった
       リレーの試験では無く、試験員のテストを行ってます。
           Fプロはどの位の成績か?
 