リーケージトランスを使用する場合に対地静電容量が大きい場合は有効
但し、小さい負荷では1次電流が大となる。 (AC10,350V 1次:12A)
・静電容量の小さい試験物(AS単体など 無負荷と仮定する)にAC10,350Vを印加すると1次電流:12A
(バッテリ電源、発電機Eu9iが使用出来ない)
・SC 150uFを購入(無負荷で試験)
3相接続 1次:9.2A SC=2.9A
単相接続 1次:6.2A SC=5.8A
暫くすると立派なケースに入れた進相補償装置をお見せします。(いずれアップします。)
|
|