電気管理初心者さんへのお返事です。
> いつもお世話になっております。初歩的な話ばかりで恐縮です 高圧OCR試験で電流タップの300%でレバー1で0.66秒とでて、違和感があり調べてみると強反限時の設定でした よくみるのは超反限時なのですが、強反限時でなければならない理由とかはあるのでしょうか
限時特性は保護すべき目的によって選択します。
・線路保護は反限時(電力会社 但し、特高系は44によるインピーダンス保護)
・PF、MCCBと保護協調を同じにしたい場合は、超反限時
・変圧器の熱特性、変圧器保護を主目的にする場合は強反限時
※ 設計者の好みです。 目的を達成出来れば何でも良いです。
6kV需要家の場合は、2000kW以下の場合が多いので、変電所のF51(CT1
次 400~600Aが一般的)と十分に差があるのでどんな特性でも協調は取れる。
(差がありすぎるため電力会社との感度・時限協調に問題ないです。)
上位、下位との協調については保護協調曲線を書いてみてください。
D=1では不可の場合も多く、当方の場合のは限時でD=10の場合も多いです。
電力会社と協調について議論するのも良いと思います。
|
|