・エヌエフ回路設計ブロック 4744 470031
近計システムのPHA-200B-01 を使っての試験業務
・TOSHIBA 51V(電圧抑制過電流継電器)
・複合器(発電機用)
40、87、87G、51G などの試験を行う
1.電気設計誤りを見つける
V0の極性 極性が接地側の V6 になっていない。
方向リレーは、不動作・誤不動作となる。 (図面、ベクトルの丸暗記 必須)
2.3CT方式で中性点結線が無い
改修前の同じ、 設計者は電気理論の習得が必須。
電力設備においても常に疑問を持っても確認!
毎日が技術の習得 明日はKFコンビによる40他の単体試験を行う。
|
|