コンピューターを交換後、エンジン起動OK
エアコンが動作しないとの事。
取りあえず、トヨタレンタリースで四駆オートマのハイエースを借りてもう。
故障探査が遅い。電気の事故探査も技術者のレベルで「絶縁抵抗測定」する人、「絶縁耐力試験、試充電」を効率的に行い短時間で探査を終える人がいる。
電力会社(K)において地絡事故(再々閉路失敗など)時の事故探査は試充電!
夜間勤務で新綾部線(77kV 平行2回線)が再々閉路失敗。
当直責任者と相談して試充電、上手く成功!
電気管理技術者になってからは絶縁耐力試験を中心に事故点発見!
現地到着後 1時間以内に事故点発見し、対策、送電OKとなる。
通常点検は誰でも出来るが事故時の対応が上手く出来るかが実力!
人身災害の時は最も平常心を持っての対応。(取引先の会長死亡に出会ったこともあり。)
|
|