20年以上まえに官庁において水力発電所(誘導発電機)を建設。
この発電機がスペイン製機器(金額安い)の為に日本の規格に適合していない。
・電気学会 電気規格調査会標準規格 誘導機JEC-2137
9.耐電圧試験 9.5試験電圧 1000V+ 2V
当然の事、未実施のための輸入後に耐電圧試験実施。
14200V 1min を実施して客先に納入、
現地においては電技解釈による絶縁耐力試験を実施。
太陽光の海外製PCSの場合は要チェックと思い電圧確認を行っています。
安全管理審査、自己確認を行っている方の太陽電池モジュール(低圧、JIS確認)、パワコンの絶縁性能、耐電圧試験確認をどの様にされているか、教えてください。
(当方は電力安全課と質疑応答にて! )
|
|