投稿者:アルハイ
投稿日:2009年12月14日(月)20時06分29秒
|
通報
返信・引用
|
|
・水力発電所の負荷遮断試験が出来るようにしておいてくれとのことで用意した8841
負荷遮断試験が出来る業者は、EAML、中プラなどに限られる。入口弁、サーボモーターの位置信号(機械的信号)を電気信号へ、水圧も電気信号に変換して記録を取る。
・活躍の場面が無いので、遮断器の三相不揃い測定でも。(ストロークが30cm以上ある特高系のCBでないと測定する意味なし。ガタの出やすい三菱 275kV GTR型 OCB では測定する意味あり!)(6kV VCBの1cm幅の不揃いは?)
|
|
|