今日は、コンデンサ設備(VS、SR、SC + 日新電機のスーパーユニバーサル)を自動力率調整装置で制御するように組んだので確認。
新設設備(VS)常時励磁方式、既設の日新電機のスーパーユニバーサルは瞬時励磁方式。現場にて回路を組む。
三菱電機の自動力率調整装置(55)に虚負荷入力(SOUKOUの計器校正装置にて3相の電圧、電流を入力)にて確認試験。
無効電力をLEAD1000kvar~LAG1000kvarに変化して、SC100kvar、SC100kvar、SC600kvarがどのように制御するか確認。(55は異容量のため「最適制御」に設定)
※無効電力に応じて適切なSCの投入と開放が行われました。
|
|