> No.639[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
おはようございます!
また、ちょっと質問させて下さい!
自動力率調整器(今回の場合は三菱var-6A)
電圧、電流を計器校正試験器(虚負荷試験器)から入力して、コンデンサーの自動投入⇔開放
を確認されたと思うのですが、三菱の以前のタイプだと、コンデンサー容量は自動認識でした。
今回の機種は手動容量設定機能が付いてますが、無効電力量に対して、コンデンサーの投入命令
無効電力の変化から容量の自動認識をするはずですが、虚負荷試験器の無効電力量を変化させないと
コンデンサーの自動認識はどうなるんでしょうか? コンデンサー容量0kvarと認識して
2台目投入命令?
虚負荷試験器から自動力率調整器を試験した事がないので、
|
|