高圧モーター焼損で忙しいなか漏電メールが来る!
漏電箇所がアスファルトプラントの制御回路(多岐複雑)と解る。漏電クランプだけでは時間がかかるので、戸上電機製作所のリークキャッチャーを使う。
1.発信器にてB種接地線より注入する。
2.受信機にて大まかな位置を把握して、クランプにて詳細調査。
3.原因は感振器の焼損(3A)・漏電。(地震を検出するとプラント停止回路。地震対策が重要だと感じる時期です。)
機器取替までの間はプラント運転のために回路を作る。
大雨の中、リークキャッチャーのおかげで応急復旧まで1時間以内で終わる。
|
|
|