昨日は特高需要家の担当者と打ち合わせ!(夜も)
今日は研修を兼ねて某電力の発電所を担当者と見学する。
110kV平行2回線×2。(メインはバランスリレー50S、50Gでリモートは44S、67G)
発電機は、20MVA×2。(原子力と比べると小さい)
22kV特別配電線は、1回線で51S、64Gにて保護。3次制限抵抗は110V(完全地絡)にて100Ω
よって供給電流は0.09A程度。
需要家に比べて興味のある、水調、ガバナー、発電機他 知っておくべきことが多い。
発電があって電気使用が出来るので、原子力・汽力、風力、太陽光を含めて幅広く知っておく必要性を痛感。
|
|