7月18日に選任事業所3箇所を定期点検させて頂く
1.雷撃侵入によるPAS(SO動作)
・機器はVT焼損(取替済み)
・DSはエポキシ絶縁物の表面が焼けている。
2.LBS本体内の接続部の接触不良によりアーク焼損。(LBS取替済み)
主接触部の接触不良による溶断は大電流回路ではよくあることですが、機器本体では滅 多に無し
3.農事用契約のライスセンターを受電するが、低圧CTが熔損している。
CT2次オープンによるものと考えられるので、とりあえず端子にて短絡。
※ 選任さん事業所他、規模が大きくなると負荷電流は1,000kW以下と異なり過熱が起きる条件も揃い不思議と事故も多くなる。(なかなか時間的な余裕が無いと日常巡視では発見不能?)
|
|