当地方の電力会社管内の一部地域においては1線地絡電流を小さくするために柱上に分散リアクトルを設置しています。
施設例を写真に
・6.6kV 1~4A(0.5A ステップ)
4電さん管内は、全系統とも配変においてY-オープンデルタ回路にPC(ペテルゼンコイル)設置している。
PCは、57[kVA]、80[kVA]等、バンク全体の対地静電容量に応じたものを設置し、自動PC(21タップ)制御され、配電線切替等で変動する対地静電容量に対して適正容量としている。
|
|
|