投稿者:アルハイ
投稿日:2011年 9月13日(火)17時58分18秒
|
通報
返信・引用
|
|
> No.737[元記事へ]
ぽんぽんさんへのお返事です。
こんばんわ
単独運転検出装置が系統連系規程(JEAC9701-2010)に規定されているのなら無視も考えましたが、電気設備記述基準・解釈(第229号)『H23.7改正を見ています』に規定されていると守るしかない!
又は、電技改正についてのパブリックコメントに投稿するか。(ほとんど無意味!)
風力発電所の誘導発電機は、変動を周波数リレーで検出できる場合は単独運転検出装置が省略できるが、水力発電の場合は緩和措置なしみたいです。
もう少し、抜け道がないか電技解釈を熟読してみます。?
|
|
|