今日は定期点検を行う。
・非常用発電機にて重要回路を送電しての点検、ラジエターからの冷却水の滲みが発生。
・MITSUBISHIのVF-BタイプのVCB、今年は昨年の注油により正常動作。
点検終了後に切替スイッチBOXを作成する。
・6kVなどの汎用保護装置は、R相とT相のみであるが、特高用の保護装置や比率差動継電器など、三相回路で使うものは三相保護が基本。
汎用試験器では融通が利かないので切替スイッチを作成して、試験業務を効率よく進める。
※ 電力時代も制御通信課の先輩が半田コテにて試験機器の整備をしていたのが印象に残り、試験員である以上は常に使うものの整備、手入れ、改善は常識と思い心がけている。
試験器メーカーが用意したものだけで試験を行おうとされている方がおられるが、改善されたらもっと効率的な試験が出来ると思われるケースがある。
※ 使用される機器、工具の仕様と手入れ状態でその方の技術レベルが解ってしまう。
|
|