今日は定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月 5日(土)20時18分14秒
  通報 返信・引用 編集済
  今日は契約電力2000kWの高圧需要家の定期点検

・工事業者に正興製の電流、電圧切替スイッチ 計6個の交換を依頼される。

・自動力率調整装置 MICAM-VARⅢ(MITSUBISHI 単相タイプ)をVAR-6A(MITSUBISHI 現行 三相タイプ)に交換を依頼される。
  本体の取付穴が小さくなるのでアダプターを事前準備。
  制御線、VT2次、CT2次配線の改修を行い、SOUKOUの計器校正装置(MK-300K)にて虚負荷入力試験。 VAR-6Aの計測と制御が正しく行われるかを確認して報告書を提出。

・VS(真空接触器が正常にON、OFF)の動作確認。

定期点検作業は、雨天のため屋外機器はカッパ、長靴にて作業を行う。
 