・官庁施設(選任)の定期点検時期となり、担当者も新たに移動されて来られた方。
高低圧電気設備点検中はガスタービン発電機にて重要箇所を送電。
施設周囲の一般民家ヘTV電波信号を送るためにTV共聴用ブースターが設置されているが、定期点検時に供給可能な発電機回路に入っているか調査を依頼される。
・戸上電機製作所製のスーパーラインチェッカーにて調査を行い発電機にて供給可能系統と判明する。(1年以内の内に発電機からの供給可能工事をされた様子。)
・委託需要家(1000kWクラス)から漏電警報(1000mA)が出る。 該当MCCBより2系統(2つのCVケーブル)出ているが、唯一の行き先不明系統のためお客さんにMCCBのOFFにて行き先調査を要請する。 OFFにしても各部署からクレームは来ない、空調系が怪しいので調べていくと空調機の加湿器が漏電。もう少しで閉鎖予定のため加湿器停止とする。
※ 官庁関係だと戸上のリークキャッチャーでも使用するかもしれないが、余命が短いせいか荒療治となる。
|
|