午後から別の小水力発電所へ行く。
1.ここの95も古いので誤動作の恐れがある。
95を更新する。(AC入力電圧が電源電圧共用タイプ。)
2.電磁形リレーのターゲットが出ない設計。(ターゲット動作電流を考慮していない。)
抵抗器と52aコンを回路挿入して改善する。
※ 静止形は動作、イコール動作表示。(静止形高級器は回路形成でターゲットの出るタイプあり。)
3.発電機のモーターリング対策。
コジェネリレーボックスの空きスペースがあったので67Pを設置する。
試験だけでなく、回路を組むとなると間違いは許されないので、電圧電流極性に注意する。
当然のこと実負荷によるシーケンステストも重要。
|
|