2日まで大荒れになりそうです。
どうしてよりによって年末年始なんでしょう・・・
26日の掲示板で操作機構部の油切れ(?)によるVCB開放不能とありましたが
こちら(北海道)の場合、低温によるグリス固化が原因での・・・ということも発生しうる可能性があるんですよね・・・
年次点検に含めてしまうべきなのか、改めて見積提出すべきなのか、どれくらいの手間がかかるのか今一ピンとせず金額的なことも含め対応に苦慮しています。
恐らく室内キュービクルはともかくとして屋外は大変なことになっているかもしれません・・・。
ある施設の年次点検でのことなんですが
低圧の絶縁抵抗を測定していたら誘導灯回路が0.1MΩ以下とのこと。
非常時以外は消灯している3線式タイプのものでして、消防設備屋さんに訊いたら内部電池の影響を受けるので電池を外さないと・・・と言われたそうです。
そんなことあるのかな?と思いながらメーカーのHPを見てもそれらしきことは書いてませんし・・・
|
|