遮断器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2012年 9月26日(水)20時02分22秒
通報
返信・引用
一昨日は、遮断器の点検を行う。
写真の風景は、開極時間と閉極時間の測定。(三相不揃いも)
最低動作電圧(ON、OFF)も測定する。
※ 全てメーカー管理値内OK
特高、超高圧遮断器はワイプ他の各種試験を行うが高圧は適当!
メーカーに試験を頼むと一通りチェックして貰える。