64D不具合探査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月21日(木)05時41分16秒
返信・引用 編集済
  メーカーにて64D動作値が異状とのことでYKKトリオと調べる。
皆さん若いので動きが良い。
※ 64DのP、N同時絶縁低下による検出不能が発生。

お客さんは、110kV二回線受電(並行二回線では無く、本線・予備)※多分
110/3.3kV TrB 2台 並列運転
 

試験器の積載

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月20日(水)06時07分31秒
返信・引用
  今日から各地を点検、試験のためホテル連泊となる。
・H県、S県、T県と幅広く動くためハイエースには継電器試験装置一式。(低圧耐圧も載せる)
・これに高圧絶縁耐力試験が加わると隙間無く載せる。
 

今日の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月18日(月)21時36分49秒
返信・引用 編集済
  今日は、WTコンビにKIコンビが加わり段取りがスムースに進む。
作業開始前の段取り → 作業の開始 → 責任者に了解を得ての作業
  自問自答、指差呼称の徹底。(勝手な独断作業無し)

試験を組む場合は、相手に状況を上手く解らせる発声が必要。始動表示点滅、点灯を相手に上手く伝える技術が必要。(試験器操作者にLEDランプ表示状態が思い浮かぶように伝える。)
・定限時への設定変更により動作値を確認する方法も有り。
技能コンクールにおいては叱責され、またビデオ撮影の映像をだめ出しされて練習したことを思い出す。
 

今日の復習

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月18日(月)21時27分41秒
返信・引用
  誘導円盤式(機械式)電力量計(WH)から電力(kW)を求める。
昔の電験三種における問題で見たことのある問題を今日の試験仲間で考える。

※ 円盤の一回転における時間計測により電力を求める。

今日の太陽光PSキュービクルには、誘導円盤式WHのみで計器(kW)無し。
  定数から電力を算出することにする。
  計器定数(回転数):2400(rev/kWh) VT比:6600/110V CT比:50/5A
  円盤が1回転にする時間は、10(S)でした。
60歳前に電験1種試験合格者(Iさん)を含め、WT、KTコンビで考えました。

時間単位 2400(rev/kWh)を秒単位に変更する  2400/3600(rev/kWs)
1回転する時間を計測したところT(S)とすると  T(s/rev)

電力(kW)を求めるので
3600/2400(kWs/rev)× 1/T(rev/s)=3600/2400×1/T(kW) (但しVCT2次回路)

VCT比(変成比)α=6600/110V×50/5A=600

よって 1次電力は
3600/2400×1/T×α (kW)
=3600/2400×1/10×600=90(kW)と電力を求めることが出来ました。

静止形の取引用計器は、有効電力の表示パルスの点滅時間で電力を求めることが出来ます。
※ 取扱説明書に記載。

 

Re: 試験器のメーカー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月18日(月)05時44分58秒
返信・引用
  > No.1997[元記事へ]

むーさんへのお返事です。

保安協会さんは、確かにムサシ製品が多く感じます。
情報ありがとうございます。
 

Re: 試験器のメーカー

 投稿者:むー  投稿日:2016年 7月17日(日)23時32分45秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

某保安協会で働いてます。

ムサシがメインですかね。(東京23区、6kVばかり)
soukouはムサシの試験機が足りないときに出番
エヌエフは助手時代はよく触ってました。(北関東の工場地帯、60kV多し)
TPR?某自動車工場の母線保護(150kV)でしか使った記憶がありません。理由はエヌエフが足らないからwww
 

試験器のメーカー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月17日(日)22時17分42秒
返信・引用 編集済
  最近の保護継電器試験器メーカーについて

1.(株)エヌエフ回路設計ブロック
    保護継電器メーカーからの特注で製造を始める。それが電力会社系列に広まり広く使われている。

2.デンソクテクノ
    30年前の主流メーカーである京濱電測は、電力業界で広く使われる。私もTPRシリーズ、RYの非常に重い試験器を運搬、使用していました。その後、倒産後してデンソクテクノとなる。今はベクトルマルチメーターなど一部商品が市場で使われる。

3.(株)双興電機製作所
    特高絶縁耐力試験器、保護継電器試験器、遮断器試験器など幅広く販売している。商品開発に積極的、また商品の改善が素早い、商品数が多い。非常に使ってみたい商品を次々販売するためSOUKOU製試験器が増える。 最近はメーカー系試験会社、保安協会にも多くの納品を見かける。

4.(株)ムサシインテック
    保安協会、電気管理技術者に多くの販売実績有り。近年は絶縁監視装置に力を入れている。
    コネクター試験リード線タイプの試験器が多いイメージ。

5.(株)近計システム
    電力会社の特高以上には、電圧、電流の事故波形を記録するオシロが設置されている。
    このオシロの電力会社占有率が高い。保護継電器試験器と組み合わせて使用するデジタル電圧電流位相差計を販売している。

※ 電力会社系の試験業務は、エヌエフ回路設計ブロックの試験器(高精度)が使われる例が多い。
   高圧需要家においてはSOUKOU製試験器(結線の容易さ、軽い)が使いやすいため広く見かける。
  
 

内燃力発電機の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月16日(土)21時20分7秒
返信・引用
  同業者のW氏と内燃力発電機の点検を行う  

工事現場事務所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月16日(土)21時17分20秒
返信・引用 編集済
  太陽光発電所の建設に向けた工事現場事務所
この現場は、安全管理審査受審対象設備なので使用前自主検査要領書の作成、検査の実施に気合いが入る。
 

中国電力(株)潮発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月16日(土)21時14分5秒
返信・引用 編集済
  中国電力株式会社潮発電所前を通過したので発電所を写す。
  以前、発電所見学をOJKの皆さんと実施。
 

/558