高調波測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月26日(木)16時59分4秒
返信・引用 編集済
  高調波については、高調波抑制対策ガイドライン(高調波抑制対策指針にて補完)により高調波流出電流を上限値以下にする。
工事業者を通じて保安法人さん事業所の測定を依頼される。(持っておられない。?)

高調波測定は滅多にしないので取扱に注意。
HIOKI 8808-50(高調波測定機能付き)により電流値と位相角を測定して上限値チェック、流出・流入のチェックを行う。
※ 基本的には計算値による判定。参考に実測する。
   継電器試験主体が楽であるが何でも請け負ってしまう。工事業者や選任電気主任技術者の方が高調波計算されるので負けずにベターな対策計算書を作成するように努める。
 

整定変更に伴う試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月25日(水)19時52分42秒
返信・引用
  電力会社の送電線変更に伴う保護継電器の整定値変更。

誘導形にて瞬時(プランジャー)を80Aに調整する。
SOUKOUのOCRテスター:BCT-50GK、電流トランスを使用する。
※ NF試験器にては難しい。(検電器負担と試験器容量のミスマッチ)
 

送電線作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月25日(水)19時46分0秒
返信・引用
  66kV送電線 1回線を平衡2回線に改修する。
当施設(発電所)はT分岐なのであまりメリット無し。
 

昨夜の夜間作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月25日(水)19時41分37秒
返信・引用
  効率よく防具の試験を含めた年次点検を行う。  

試験器倉庫

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月25日(水)19時38分57秒
返信・引用
  現在は30kV変圧器他の校正中。
  試験器倉庫の清掃、片付けを行う。
 

年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月22日(日)20時08分2秒
返信・引用
  今日はメルプロダッシュリレーの継電器試験
・屋外のため試験器、継電器の表示が見えにくい。
    事前学習のしすぎで体調が完璧では無い?
 

工事現場の進捗チェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月21日(土)23時12分8秒
返信・引用
  今日は工事現場の進捗チェック
駐車場のチェックも併せて行う。、
 

iphone 6S 購入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月21日(土)17時25分36秒
返信・引用
  4G専用のXperia(au Z4)では山間部での通話が不可能な場所が多い。
仕方なく、3G or 4G 手動切替タイプの iphone 6S に更新する。
※ 山間部主体にて業務を行うものは、最新機腫にするのは止めておいた方が良い。

 

Re: お恥ずかしいのですが

 投稿者:若葉マーク  投稿日:2016年 5月19日(木)21時32分44秒
返信・引用
  > No.1885[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

ありがとうございます




> 若葉マークさんへのお返事です。
>
> こんばんわ
>
> 低圧交流系統の地絡過電圧継電器(OVGR)の整定についてですが、
> TMEIC(東芝三菱)に任せた場合は、零相電圧=50%、動作時間=1.0Sに設定していました。
> 私の場合は、零相電圧=30%、動作時間=1.0Sに設定します。(変圧器容量 500kVA)
>
> 整定根拠としては
> B種接地抵抗による抵抗接地、直接接地系統と異なり完全な非接地系統で中性点が不安定です。
> よって残留電圧(残留零相電圧)も条件によっては出やすい系統です。
> 誤動作防止を考慮します。
> ※ 高圧配電系統は、接地用計器変圧器(EVT)3次制限抵抗により1次中性点が高抵抗接地となります。
>    制限抵抗=25Ωとすると一次換算=10,000Ωです。
>
> 一般的に地絡保護は、完全地絡の30%保護を目標にします。
> ※ 高圧配電系統は、6,000Ω検出のためその系統の対地静電容量により大きく検出値が異なります。
>    東京電力は異なります。(10%検出)
>   人工地絡試験を行うと地絡抵抗による零相電圧発生状況が解ります。
>   水抵抗と電圧計、電流計を準備して実証実験を行う。または停止時に対地制電容量を測定して電気計算すると詳細が理解出来ます。
>   今回のような交流低圧系統での低圧地絡保護は、対地静電容量が小さいので地絡抵抗6,000Ωにおいて90%程度の零相電圧が発生します。(0.01μF程度。正確には計算が必要です。)
>
> この部分の整定については自主運用ですのでメーカー推奨値を考慮して決定してはいかがでしょうか。
> ※ メーカー試験員が必ずしも正しくは無いのですが。
 

SOUKOU 商品説明

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 5月19日(木)19時55分7秒
返信・引用 編集済
  今度、双興電機製作所の製品説明他
・皆さん年齢とともにRT-20KⅡからOCR-50CK(T)へ

ベテランは、試験器の軽さ、結線の容易さ、扱いやすさ、値段を求める。
※ 精度を求める場合は外付けの精密計器が利口。

6kV受電設備の電流トリップ方式及び機械式の継電器などは、NF試験器の不得手とするところ。餅は餅屋。

5月25日~27日は、インテックス大阪にて電設工業展が開催されSOUKOU他の各メーカーが新製品他の展示されてます。 新機種購入で業務効率アップを図りましょう。
 