電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
保護継電器の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月27日(日)22時12分28秒
返信・引用
今日は責任者兼操作者を1人で行う。
立会者が4人いるので疲れる。
使用前自主検査の完了
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月26日(土)21時12分24秒
返信・引用
使用前自主検査の完了
33kV関係の絶縁耐力試験、総合インターロック試験を終了。
SOUKOUさん、皆様の御協力で無事完了する。
ABBのスイッチギア
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月26日(土)21時05分2秒
返信・引用
ABBのスイッチギアで総合インターロック試験、制御電源喪失試験、負荷遮断試験、負荷試験を完了する。
使用前自主検査の方法
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月26日(土)05時37分48秒
返信・引用
編集済
使用前自主検査の方法
安全管理審査対象なので確実に「通達」解釈の通り行う
1.絶縁耐力試験
・トランス2次電路は「発電所への接続線」となるので、発電に関する補機を含めた試験必須。(火力、水力を含めて)
・PCS 絶縁耐力試験(JEC適合確認必須 試充電)を確実に
2.負荷遮断試験
・4/4が試験出来ない場合を含めてメーカー工場試験データーを確認。
(管理値に適合確認)
3.保護継電器試験
・保護継電器の単体試験は必須でない。
PCSのシーケンステストは必須であるのでテストモードにて確実に行う。
4.負荷試験
・電圧歪みの測定は必須。
・PCSの温度上昇が飽和するまでヒートランが出来ないので、工場試験データーを確認。
(メーカー管理値に適合確認)
・変圧器の温度上昇が飽和するまでヒートランが出来ないので、工場試験データーを確認。
(海外製でJEC適合不適合であった、IEC規格品。)
納入メーカーにてJEC適合(JEC管理値)を試験してもらった。
※ 最近は海外製の太陽電池モジュール、接続箱、パワコン、リングメインユニット、変圧器、GISなどJEC、JIS適合品でない。
電技解釈への適合は、JISやJEC適合品の場合は楽であるが、非適合品はJJEC他の規格冊子を熟読しての適合確認が大変である。
安全管理審査の場合は工場試験記録、耐電圧試験値を質問されたことがあったが事前に確認チェック表を作成済みで事無きを得る。
対象座標法
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月25日(金)20時30分10秒
返信・引用
対象座標法が計測できるPHA-200B-01
正相、逆相、零相が表示できる。
正常時、三相短絡時は正相分を検出。
地絡時は零相分、単相単絡時は逆相分を検出。
K電時代には遠方端単相短絡検出のために逆相継電器を設置したことがある。
負荷試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月25日(金)20時23分4秒
返信・引用
編集済
負荷試験において必須の高調波電圧を測定する。
負荷遮断試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月25日(金)20時20分55秒
返信・引用
PHA-200B-01にて電力を計測する、.
・TMEICさんが試験状況を覗きに来る。
※ 今回は韓国製のトランス、使用前自主検査方法の解釈に適合させてあった、
ヒートラン条件はJEC適合であるのでIEC規格トランスが適合させてあった。
流石にメーカーだけあって安全管理審査に対応させある。
Re: 制御電源喪失試験
投稿者:
ハリアー
投稿日:2020年12月24日(木)22時14分17秒
返信・引用
>
No.4836[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
丁寧にご教示ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします
> ハリアーさんへのお返事です。
>
> こんばんわ
> > 今回,直流電源喪失試験は実施していませんが問題はないでしょうか?
>
> どの様な発電所か解らないので回答は難しいですが
> ・安全管理審査対象
> ・自己確認対象
> ・安全管理審査対象外及び自己確認対象外
> 3つのケースがあります。
> 対象外であっても立入検査に於いて指摘されるケースがあります。
>
> 疑問点などは電力安全課の発電担当にお聞きすれば親切に教えてもらえます。
> 当方もH担当官に負荷遮断の出力が出ないときの対応をお聞きしました。
> (本日)
>
Re: 制御電源喪失試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年12月24日(木)22時03分23秒
返信・引用
>
No.4835[元記事へ]
ハリアーさんへのお返事です。
こんばんわ
> 今回,直流電源喪失試験は実施していませんが問題はないでしょうか?
どの様な発電所か解らないので回答は難しいですが
・安全管理審査対象
・自己確認対象
・安全管理審査対象外及び自己確認対象外
3つのケースがあります。
対象外であっても立入検査に於いて指摘されるケースがあります。
疑問点などは電力安全課の発電担当にお聞きすれば親切に教えてもらえます。
当方もH担当官に負荷遮断の出力が出ないときの対応をお聞きしました。
(本日)
Re: 制御電源喪失試験
投稿者:
ハリアー
投稿日:2020年12月24日(木)21時45分11秒
返信・引用
>
No.4834[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> ハリアーさんへのお返事です。
早速にありがとうございます。
私は今,毎日アルハイの以前のブログ読み,勉強させて頂いております。
先般,ある発電所のOHが終わり一息ついています。
OHの最後の試験はドキドキします。
今回,直流電源喪失試験は実施していませんが問題はないでしょうか?
>
> こんばんわ
>
> >制御電源喪失試験はどのようにされているのでしょうか?
>
> 今回の試験は、TMEIC 2500kW (出力AC電圧と共用)
> よって、連系側で遮断すると制御電源がなくなりパワコントリップです。
> 以前の機種では制御電源は専用でUPSなどで送っていましたので制御電源をトリップさせていました。
>
> ある程度の水力発電所、火力発電所などでは制御電源はDC110Vにて供給。
> MCCBトリップで制御が利かなくなったときに入口弁、ガイドベーンが閉まって安全に水車が停止することを確認します。
> その時の水圧上昇、回転数上昇、電圧上昇が設計値以内に入っている事を確認します。(プラント確認)
>
> 太陽光のPCSように形式試験を取っているものを現場試験が必要か疑問に感じますが、商売を考えると永久に残してもらいたい。
《前のページ
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
次のページ》
以上は、新着順1001番目から1010番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順