事故時のベクトル

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月30日(土)23時48分51秒
返信・引用 編集済
  保護継電器単体試験は、使用前自主検査において必須では無い。(シーケンステスト必須)

重要なのは保護目的に合った整定計算が出来ているか!
    上位(電力側)、下位(PF、MCCB)との保護協調は?
   保護目的の変圧器、発電機などを電気的、機械的に保護出来ているか?
  短絡電流を算出して動作時間を求めれば良いでしょう。(PFの場合はメーカー選定表があるので考えなくても良い。)

試験を行う場合は継電器位相特性が事故時のベクトルにマッチしているかの確認を行いたいです。

継電器試験する場合は整定に問題ない場合に!
 

メンバー

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月30日(土)22時23分5秒
返信・引用 編集済
  明日の宝塚業務  

明日の業務のため大阪空港前ホテルへ移動

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月30日(土)22時20分4秒
返信・引用 編集済
  ・伊丹空港(大阪空港)前ホテルへ移動

・メンバー中国電気管理技術者協会会員、関西電気管理技術者協会会員

・ホテルの駐車場にアルファード エグゼクティブラウンジ(V6)が泊まっている。
   Uさんはランドクルザーかフォレスターだったはず !
 

新型メルプロダッシュ

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月29日(金)22時57分46秒
返信・引用
  試験員の方が真面目にPLC信号を出力接点に割りつける方法を自主的に習得。

試験器の操作方法など常にメモを取っての業務を遂行。
  当方も研修しなくては! 忘れることが多いのでそれ以上の習得を行わなくては!
 

保護継電器の試験業務

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月29日(金)22時52分0秒
返信・引用
  リレーの設定、試験器RX4744の操作、PCによるリレー設定

目つきは真面目?  変な目つきか?

 

WHの校正試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月29日(金)22時48分23秒
返信・引用
  近計システムの PHA-200B より WHの校正がし易くなった。

但し、検査要領書がW出力と時間計測を行う事としている。
  要領書に従った検査を行う。
 

由布岳

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月29日(金)07時15分0秒
返信・引用
  由布岳PA経由で現場に向かう  

使用前自主検査(立会試験)

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月28日(木)22時23分55秒
返信・引用
  使用前自主検査(立会試験)

蒸気タービン発電機保護装置の使用前自主検査(保護継電器単体試験)

主任技術者はS根原子力発電所OBのT田さん(第一種)が立会し、厳しく指導して頂く。
同じOBのW木さんの話しで場を繋ぐ。

機器試験員Kさん、リレー設定のFプロさんの正確・機敏な動きで検査を遂行。
受電設備は電力安全課、発電設備は指定機関(損保ジャパン)にて安全管理審査予定との事。
 

新型メルプロダッシュ

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月27日(水)22時53分1秒
返信・引用
  CGP1、CGP2の単体試験を確実に行う。

ゼネコンに管理値、理論などの説明を行う。

Fプロの指導による進行、取説確認による確実な試験遂行。
 

発電所保護継電器の試験業務

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月27日(水)22時46分9秒
返信・引用
  発電所保護継電器の試験業務
KFチームにより新型メルプロダッシュの試験を順調に遂行
40、51、59、67、27、95の単体試験を行う。

リレーの単体試験を行うつもりが全ての設定表作成をゼネコンに依頼される。

  元請けより単体試験を依頼されてはいるが、全ての設定・OPLOCK要素のチェック
UVi、UF1:DI16(DI16入力でロックとする


、試験見積もりを

を、、,
 