電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
通信障害
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 8日(日)10時03分45秒
返信・引用
編集済
太陽電池発電所の通信障害
到着直前に復旧、いろいろスマートロガーやハブの電源断にて実験。
異常が見つからず現場を離れると再発した。
多分、ハブが原因と思われる。 うっとうしいので今度、自費購入で買っていくか?
(当事務所のハブは高いが、ここのは!)
建設中の太陽電池発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 8日(日)09時59分31秒
返信・引用
建設中の太陽電池発電所
3月中の売電を目指す
タイマー取替
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 6日(金)23時03分5秒
返信・引用
OMURONタイマーが廃盤となりPANASONICへ取替
取付のネジ穴が合わないので、電動ドリルとタップにてネジを開ける。
月次点検でのサービス(? タイマー他の材料費は頂く。)
難しい保護継電器試験を行った方がお金にはなるが、体を動かすことも重要
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 6日(金)22時59分22秒
返信・引用
今度絶縁耐力試験を行う非常用予備発電装置盤
長門へ出向く
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 4日(水)23時06分15秒
返信・引用
娘の勤務する会社の施設(長門)へ出向く
抵抗接地系に変更
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 4日(水)22時49分29秒
返信・引用
22kV特別配電線が電力会社の変電所の選択遮断実施のため抵抗接地系(完全地絡150A)に変更になるとの事。
22kV PGS用ZCTが30A用なので150A系統で使うと地絡事故時に磁気飽和してしまい精度保証が出来ない。
スイッチギヤ無いの3CT残留回路に接地した51Gで地絡検出させ、その信号を任意トリップ端子(VD)付きのSOG(LTR-M-DQ4)を設置して保護させる。
本日、N新のM本さんより対策を依頼される。
気が向いたときにスイッチギヤの三線結線図とシーケンスを検討する。(電気管理技術者の実力が発揮できる仕事が来た。)
過電流継電器の動作時間特性
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 3日(火)23時12分2秒
返信・引用
過電流継電器の動作時間特性
保護する目的によって、超反限時、強反限時、普通反限時、定限時を選択する。
保護継電器試験研修会などで説明するのが良いと思うが、講師が電力会社の方なので線路保護に適した普通反限時の整定による説明が多い。
Fプロは知っているか質問してみよう。
RX470031
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 3日(火)21時49分28秒
返信・引用
最近見たことの無い試験器を開けてみる。
模擬遮断器機能と出力切替機能がある。
電力会社所有の模擬遮も簡単にできているので、この機種には及ばない。
特別高圧、超高圧系以上で無いと使うことが無いか。
※ 昔は使っていたので無理して趣味で購入した。
今日の月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 2日(月)21時17分12秒
返信・引用
編集済
1.生コン工場を点検していると振動音(異音)が気になる。
普通は放っておくのだが、たまたま真面目に調査すると振動がエアー用のソレノイドコイルより。
ゴミ等の付着などが原因で、大昔のメンテナンスマン時代はソレノイドコイルを交換していた。
※ ほとんどが焼損の時
2.縫製工場内を適当に歩いているとケーブルに引っかかり三相プラグをコンセントから抜いてしまう。
どうなったか解らないので中国人美女の作業員に元通りにして貰う。
どうも縫製工場の作業を邪魔しに来た情けない電気管理技術者でした。
※ 先月は、この工場主催のスーツ販売インベントに協力してオーダーメイドスーツを注文しました。 取引は技術より営業があっての商売です。(いやいやではダメです。)
奥出雲たたらと刀剣館
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 3月 1日(日)22時04分5秒
返信・引用
奥出雲たたらと刀剣館へ
《前のページ
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
次のページ》
以上は、新着順1461番目から1470番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順