電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
工事現場
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月22日(水)19時36分50秒
返信・引用
・PASの操作ヒモに応急品が! セキスイのエスロンロープを渡しておく。
・工事会社作業員は姫路より、(現場は山口県との県境)
PCSの改修工事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月22日(水)19時29分0秒
返信・引用
PCSの過熱改修とACBの点検
TMEICさん関連が福島、福山より
支持物の引抜試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月22日(水)19時24分0秒
返信・引用
編集済
太陽電池発電所の建設現場へ
支持物の引抜試験を予定していたが測定器の調子が悪い。
別途、測定器のリースを行う必要がある。
地絡によりPASがTrip
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月20日(月)21時07分54秒
返信・引用
需要家より全停電との連絡あり。
現場に向かう途中で状況を聞くとPASがTrip(切表示)、SOGは「地絡」の動作表示有り。
電力に状況を聞くと V01検出ありとの事で微地絡が判明。
受電室、変電所6箇所の状況は、絶縁抵抗が20MΩ有りで地絡が解消していそうなので探査方法は、
絶縁耐力試験 → 試充電試験 にて探査を行う。(電力に探査方法を連絡。)
試充電OK。 良好後にゆっくり各電気室を廻ると蛇発見。
参考
・V01:64V1の60%整定 and 残留電圧の3倍以上
高い基礎
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月19日(日)17時21分57秒
返信・引用
積雪地域の為にキュービクル基礎が高い。
点検が辛い。ムササビのように飛び回らなくては?
高圧コンタクタの点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月19日(日)17時19分0秒
返信・引用
高圧コンタクタの点検を行う
機種により接点消耗量、開極寸法、ワイプ寸法が管理されている。
このVZ-2は、
・接点消耗量:1mm
・開極寸法:4.5~6.0(保守時)
他機種、VCBでは、ワイプ寸法が管理されている。(通電性能に影響する。)
※ 開極から閉極動作する場合に閉極から完全閉極するまでの寸法とイメージしています。
メーカー、形式、特高機種により蛇管の意味合いが異なる場合があります。
自動始動停止試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月16日(木)22時41分46秒
返信・引用
発電所を覗くと自動始動停止試験を実施中。
制御電源喪失試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月15日(水)23時29分20秒
返信・引用
ガバナーの制御電源喪失試験を行う。
ガバナーの制御電源が喪失するとガイドベーンが閉まらない
入口弁によって水車を止めていく、問題なく停止することを確認する。
負荷遮断試験2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月15日(水)23時24分43秒
返信・引用
重要な回転数、水圧の上昇が設計値以内かを確認する。
負荷遮断試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 7月15日(水)23時22分9秒
返信・引用
水力発電所の負荷遮断試験を行う。
エヌエフ回路設計ブロックのマルチメーター、日置電機(株)のメモリーハイコーダーを使用する。