電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
次の太陽電池発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月13日(木)22時03分6秒
返信・引用
ここの発電所は雑草が沢山生えています。
除草を御願いする。
デルタ製パワコン
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月13日(木)22時01分10秒
返信・引用
この発電所はデルタ製パワコンを使用。
地上は草が生えないように客先にて処理済み。
パソコンにてPCSの状態確認
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月13日(木)21時58分44秒
返信・引用
編集済
各PCSをBluetooth通信にてiPhone、iPadにて確認するのが容易。
しかし、30台のPCSを廻るのは面倒なのでパソコンをスマートロガーに繋いで全てを確認する。
面倒なのはランケーブルで繋ぐのだが、ルーターが無いのでパソコンのIPアドレスを固定にする必要がある。(DHCP不使用)
この状態でスマートロガーのIPアドレスを指定して接続する。
最初にスマートロガーにてIPアドレスの確認から行う。
このPCSは、今話題のHUAWEI製
各ストリングの電圧、電流を確認する。
DMM設定変更
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月13日(木)21時48分0秒
返信・引用
MITSUBISHIのDMM設定変更を行う。
P14→P04へ変更して無効電力表示を行う。
※ 小電力の力率に意味が無いため。
iPhone
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月13日(木)21時44分22秒
返信・引用
iPhoneを使っての絶縁抵抗測定
水力発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月12日(水)20時51分8秒
返信・引用
ここのところ水力発電所の業務が無かったが、久しぶりに依頼が来た
厳しい監督員か? 適切な業務を行えば指摘される事は無し。
(検査要領書、電圧印加回路図、校正証明書、試験員の資格と経験、その他)
PASの制御線と接地線
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月12日(水)20時40分59秒
返信・引用
月次点検にてPASの制御線と接地線の固定が外れて高圧絶縁電線、碍子に接触する。
放っておくと地絡事故(停電)に進展する。(操作ヒモが長期間接触して地絡遮断の例もあり。)
自身で処置も考えたが、停電がなかなか出来ないところなのでC電工にて活線改修をお願いする。
絶縁耐力試験は10,350Vの対地電圧、商用は3,810Vの対地電圧なので中々地絡には進展しにくいと思うが地絡時のパワーが商用の場合には大きい。
絶縁耐力試験の地絡電流は自身の発電機で0.3A程度、商用の場合はバンクにより異なるが10A~30A程度が推定される。(人工地絡試験データによる。)
除草
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月12日(水)20時29分42秒
返信・引用
本日除草予定の太陽電池発電所
突入電流波形の報告
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月11日(火)20時47分19秒
返信・引用
変圧器励磁突入電流波形、記録結果を纏めたので需要家にメールにて報告する。
委託料は若干高く設定しているが、各種計測はサービスとしている。
(普段の電気保安管理は適当だが、いざとなれば損得無しで出来る限りのサービスに徹する。)
客先は目先の安い管理料だけで委託業者を選定すると‥‥損をする場合も出る。
SPD交換
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 6月11日(火)20時37分55秒
返信・引用
デルタ製PCS4台のSPDが故障中
交換を頼まれたので実施する。