【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


賃貸住宅

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月24日(木)21時50分56秒
返信・引用
  賃貸住宅の場合において各住宅が個別に電力会社と契約する場合に於いては電力会社の高圧変電設備を建物内に設置します。
共用部分他の電気容量が50kW以上となると高圧受電設備を設置する。

※ 写真の2つのキュービクルは、需要家分と電力会社分となっています。
 

居室用の電力会社設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月24日(木)15時26分24秒
返信・引用 編集済
  ・高齢者賃貸住宅(居室)への電気供給用の設備
  キュービクル(箱体)は需要家持ちで変圧器、開閉器は電力会社品。
※ シンプルで管理は楽。
 

風力発電所の作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月23日(水)21時46分14秒
返信・引用
  2000kW×11台 の風力発電所
・先日、トラブル発生時の対応について
  1時間以内に現場に出向き
  風力タワーに上がり→電気的状況を確認→コンバーターのトリップ回路リセット

  が対応できないかとの問い合わせがあったが、その後連絡無し。
・年齢的に70mの垂直梯子を昇るのはきつい。
  ※ 知り合いの財団さんは使用前検査時に昇ったときに酸欠になったとか。
    保線課に在籍していたが制御通信課であったので鉄塔に昇った経験は当然無し。
 

変圧器の定格容量

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月22日(火)17時11分28秒
返信・引用 編集済
  同業者のTさんとの話で出ていた変圧器の定格容量について

【配電用6kV油入変圧器(JIS C 4304 1999)抜粋】
3.定義  d)定格

4)定格容量
   銘板に記載された皮相電力で、定格二次電圧、定格周波数及び定格力率においてこの規格に定められた温度上昇の限度を超えることなく、二次端子間に得られる値。キロボルトアンペア(kVA)で表す。

8.8 温度上昇限度
  温度上昇試験を行ったとき、その値は次の値以下でなければならない。
  巻線:抵抗法による測定で温度上昇限度55K
  油(外気と接触しない場合):温度計法による測定で温度上昇限度55K

10.9 温度上昇試験
   省略
特高関係の使用前自主検査では行う場合があります。(工場試験データーの確認要)
※ 安全管理審査を受審する電気主任技術者は理解する必要があります。
 

保護具耐圧

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月22日(火)15時04分34秒
返信・引用
  今日は空港施設の保護具耐圧試験  

高圧需要家の移行

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月22日(火)14時59分56秒
返信・引用 編集済
  受託需要家が景気悪化で遊戯施設を他の業者(マルサン)に売り渡す。
よって外部委託も当方から財団さんへ
・知り合いの財団技師に今までの点検試験結果他情報を渡す。
※ SOG BOXに施錠をしていたので解錠する。

ここのところ当方の需要家の閉鎖廃止が相次ぐ。
 

休日の過ごしかた

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月21日(月)19時17分40秒
返信・引用
  ヤマハエレクトーンステージ 2010
写真及びビデオ撮影 (これから編集作業。点検報告書より大変)

次は、広島での中国大会
 

倉庫の片付け

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月20日(日)09時59分49秒
返信・引用
  苦手な倉庫の片付けを行う。
・試験機器が増えると置き場所に困る。あまり使わない試験機器は物置に移動。
 

変圧器他交換作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月19日(土)13時26分53秒
返信・引用 編集済
  変圧器他の取替工事

1.キュービクル設置環境はビルの屋上のため悪い。(日本海が見える。)
※『JEMA:キュービクル式高圧受電設備を安全にお使い頂くために』を参照。

2.キュービクル箱体は7年前にステンレス製に更新。

3.本日のPAS2次~LBS1次の絶縁:0.1MΩ(100kΩ)
    電力会社に於いては、6000Ω地絡を検出出来るように人工地絡試験を行い。電圧整定を行う。(東電を除く。)
  ※ 100kΩではほとんど普段と変わらないが、20kΩちかくなると小さな火花、放電等が見られる。(無方向SOG 0.2A整定で 18kΩ近くで動作)
  ※ バケツと雑巾にて充電部、絶縁物、キュービクル箱体の清掃を行う。
 

絶縁油の採油

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 6月19日(土)13時11分56秒
返信・引用 編集済
  微量PCB検査のため採油を行う。
【SC】
・ドリルで穴開け→スポイトで採油→穴をエポキシパテ(金属用)で塞ぐ
※ ドリルは、MAKITA 14.4V 充電式ドライバを購入。掃除機、ブロアと同じBattを使用。

【Tr】
・蓋、ハンドホールを取り採油。
 

/558