ブラシ取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 8日(木)21時06分54秒
返信・引用
  ・巻線形誘導電動機(3.3kV)の2次抵抗制御用のブラシを交換する。
  先月の点検で摩耗限度を超過していた。
  よって今日は始業前に出かけていき、8時には交換したので操業に入ってもらう。
 

昨日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 8日(木)20時59分59秒
返信・引用
  ・水車入口弁他の点検。(ダム水路主任技術者の責任範囲)

・ガイドベ-ンの点検。

・楽なCB点検。
 

発電所の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 6日(火)22時17分39秒
返信・引用 編集済
  H県の水力発電所の点検
・屋外を中心として夕方にはファンクションジェネレーターにて速度継電器(14L、14、13、12)の試験を行う。
滅多にしないが、パルス1Vにて0~3000Hzまでの範囲で動作点及び出力特性(DC0~12V)を確実に行う。
 

GBTの試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 6日(火)22時10分6秒
返信・引用
  今日はGBTリレーの試験
SOGと異なり、DGとOCの試験を行う。
※停電不可のため活線にて行うので、残留電圧が1%ありの状態にて
 

地絡トリップ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 3日(土)22時15分28秒
返信・引用
  早朝に温度が低下して、湿度が高くなるときに運良く暴風雨により地絡事故。

※ 原因はゲタ基礎の両端が塞いでなく下から風雨と湿気が入り地絡。元々は非自家用からほったらかしが20年程度続いていた。
  要因等は『JEMA キュービクル式高圧受電設備を安全にお使いいただくために』の通り

・現場に到着して絶縁を計ると、1(MΩ) 思ったより良い。
  キュービクル内をシリコングリスにて清掃の上でPAS『投入』→
     キュービクル内から閃光とともに『G』トリップ(完全地絡電流が大きなところ)

・地上であれば耐圧を行って地絡点を調べるが、屋上のため試充電により事故点探査を行う。  再調査の結果、VCT裏側のP.Pホルダーがトラッキングにより地絡。
(エポキシだともう少し強い。)

事故点はシリコングリスにて応急的に放電しないようにする。
  絶縁は1→2(MΩ)と気持ち上昇。
  SOG:0.4A整定なので約10kΩ(0.01MΩ)検出。

受電を行い異常のないことを確認して、ゲタ基礎部分閉鎖及びホルダーの取替をお客さん(医院長)にお願いする。


 

逆電力継電器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 9月 1日(木)20時12分33秒
返信・引用
  オムロンのモータリング防止用の逆電力継電器を注文する。(納期約2ヶ月)
※ 連系用は即納?

写真は三菱メルプロダッシュの過電流と比率作動。
 

変圧器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月31日(水)22時23分36秒
返信・引用
  逆電力継電器の写真をネットワークHDにて探していたら、当県の特高受電病院の変圧器写真が出てきたので載せています。
3バンク
 

保護具・防具の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月31日(水)18時28分23秒
返信・引用
  今日は工事会社に頼まれていた保護具の試験を行う。
※ 暑さのため集中力がなくなりそうだが感電しないように注意しての作業!
 

発電所の下見

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月31日(水)18時23分0秒
返信・引用 編集済
  来月契約する発電所継電器試験場所の下見

1.Y戸川第2発電所、Y戸川第3発電所
    ダム下にあるY戸川第3発電所は、車では行くことが出来ないため使用前自主検査においてはクレーンを使って試験機材一式を下ろしてもらった現場。
    ※ 今回は体力勝負!

2.Y戸川第1発電所
    ダム下流2km地点にあるY戸川第1発電所
    2号発電機盤取替に伴う試験も行った経験が有るので何とかなる。

※ 特殊継電器となるので経験豊富な試験員での作業となる。
   (東部地区は財団さんが契約!)
 

絶縁監視装置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月30日(火)19時50分15秒
返信・引用
  今日はドコモから電話があった。

内容は、ムーバからFOMAに機種変更されたが通信していないとキャッシュバックされないとのこと。その様のことはないと思いSOUKOUにもTELしてみると『倉庫の片隅に届いたLS-10Eが放置してあるのでは?』 倉庫を探すと開封していない1台発見!

急いで設定を行い、通信を行う。


【ビジネスmoperaテレメトリ】
・今年に契約したFOMAは『ビジネスmoperaテレメトリ』に加入しているが、昨年以前のものは『moperaネットサーフィン』契約らしい。
この契約も2012年3月31日にはサービス終了となるので、FOMA機種のLS-10Eとて安心できない。
早速、(0120-575-660 ビジネスmoperaテレメトリセンター )に電話して契約変更用紙を送ってもらう。
 