電力計の指示値不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月12日(土)20時59分48秒
返信・引用
  51R試験が終わって暇だったので電力計のチェック

電力計の指示値が不良
・RX47744での出力と整合しない。(近計システムの電圧電流位相差計は持ってきていない)
・高圧受電盤設置の電力量計(WH)の円盤回転に電力とも整合しない。
・中央監視盤の電力計とも不一致。

真値 100kWに対して 指示値 70kW でした。
 

計器校正?

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月12日(土)20時53分29秒
返信・引用 編集済
  元財団(保安協会)のMさんがクランプチェックをしたいとの事。(官庁施設の主任技術者)
RX4744にて精度の良い電流を出力させる。
(印加線がクランプのセンターでは無いのが気になるが 動かない機器もあった。)

穴あきヘルメットは涼しいそう。特高作業、高圧近接作業、高圧活線作業をしないので監督署によってはOKを出しそう。
 

高圧ケーブルの取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月12日(土)20時46分18秒
返信・引用
  高圧ケーブル取替の使用前自主検査を行う。

高所作業車の運転訓練をしておかないと忘れる。
いつかリースして訓練でもするか?
 

年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月12日(土)20時43分28秒
返信・引用
  110の年次点検を済ませる。
  丁度 終わったときに応援者現れる。(来れるときで良いと連絡。)
 

系統連系規程

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月11日(金)19時40分59秒
返信・引用 編集済
  発電所管理を行う場合の必須
2冊目を買ったので業務車両に常設する?
 

フィルターの交換

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月11日(金)19時39分8秒
返信・引用
  フィルターの交換して、外した物は帰って業務用洗濯機で綺麗にする。  

保護継電器セット

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月10日(木)21時13分49秒
返信・引用 編集済
  試験器セットを組み合わせる。
(株)エヌエフ回路設計ブロック
  ・電圧4相電流4相保護リレー試験器(RX4744)
  ・出力切替機能付三相模擬遮断器(RX470031)
  ・リレー応答信号セレクタ(PA-001-2864)
(株)近計システム
  ・デジタル電圧電流位相差計(PHA-200B)
横河(YOKOGAWA)
  ・電流計(100A class0.5)
 

電気室の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月10日(木)21時06分11秒
返信・引用
  空調完備の電気室の点検を行う。
・キュービクル設置の有圧換気扇は警報付きなので回転を停止させると警報が出る。
  シーケンステストにおいては羽根固定で電源ON→数秒で警報
 

RX4744の出力切替機能

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月 9日(水)21時27分4秒
返信・引用 編集済
  RX470031のせっかくの機能である、RX4744の出力切替機能をマスターしなくては

これが活躍するのは? 220kV(275kV)系統以上の各相に地絡、短絡リレーがあるような場合
44S-AB、44S-BC、44SSCA、44G-A、44G-B、44G-C、51S-A、51S-B、51S-Cなど
関電エンジニアリングや中計工、四電エンジニアリングか?
 

速度継電器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年10月 9日(水)21時05分53秒
返信・引用 編集済
  12(過速度)、13、14、14Lの速度リレー
最近は精度の良いパルスピックアップが多い。

この試験にはエヌエフ回路設計ブロックのデジタルファンクションジェネレータ(DF1906)を使う。 電気系の故障はバックアップが多いが機械系は事故に直結するので確認は必須。


 