PGSの取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月11日(日)21時11分41秒
返信・引用
  PGSの取替を行う。  

Re: 複数要素保護継電器

 投稿者:電気科学生から保安員  投稿日:2021年 4月11日(日)18時57分30秒
返信・引用
  > No.5068[元記事へ]

しげちゃんさんへのお返事です。

> 電気科学生から保安員さんへのお返事です。
>
> 目的によって単体試験、シーケンステスト(保護連動試験)を行います。
>
> シーケンステストを行う場合は、シーケンス(展開接続図)を読み取って要領書を作成し試験を実施し、良否を判定します。
>
> 自分が何をしたいかというのは人が決めるものではないと認識しています。

上記の通りだと思っています。
>
> 保安員さんはどこにお勤めですか?
>
西の方にいます
> >
 

試験用電源

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月10日(土)22時49分43秒
返信・引用
  本日の試験にはバッテリー試験用電源を使う。

事故点探査の絶縁耐力試験、大容量を要する試験には向いていないことが判明。
粘りが無い、回転慣性モーメントが無い、」時過負荷で電源ダウンする!
基本的にはインバーター発電機が有利であることが判明。
   小容量の試験が可能なNF-RX4744には使うことが出来る。
 

PGS絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月10日(土)22時38分53秒
返信・引用
  PGS絶縁耐力試験を行う  

絶縁耐力試験の準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月 9日(金)22時28分3秒
返信・引用
  22kV PGSの絶縁耐力試験、AC28,750Vの準備を行う

取りあえず、特高及び低圧リアクトルは無しでの試験
電源容量 約300VA

数ヶ月後には大きな容量の試験を行う予定。(発電機も大きな容量にするか思案、リアクトルがあれば不要ではあるが!)
 

低圧ゴム手袋

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月 9日(金)22時21分11秒
返信・引用
  低圧のゴム手袋
  耐電圧試験が不良でした。(経年劣化でゴムが変質、穴空き)
 

Re: 複数要素保護継電器

 投稿者:しげちゃん  投稿日:2021年 4月 9日(金)13時31分50秒
返信・引用
  電気科学生から保安員さんへのお返事です。

目的によって単体試験、シーケンステスト(保護連動試験)を行います。

シーケンステストを行う場合は、シーケンス(展開接続図)を読み取って要領書を作成し試験を実施し、良否を判定します。

自分が何をしたいかというのは人が決めるものではないと認識しています。

保安員さんはどこにお勤めですか?

> お疲れさまです。
>
> 題目のとおりなのですが、M社様の複数の要素が入った保護継電器の警報試験なのですが、トリップ点灯と警報:過電流etcありますが、一緒に出すべきなのでしょうか?
> 警報の過電流が発報したら遮断器も「切」になると思うのですが、違うのでしょうか?
> 展開接続図を見ないと、わからないこともありますが…皆様はどう警報試験してますか?
>
 

複数要素保護継電器

 投稿者:電気科学生から保安員  投稿日:2021年 4月 9日(金)11時34分33秒
返信・引用
  お疲れさまです。

題目のとおりなのですが、M社様の複数の要素が入った保護継電器の警報試験なのですが、トリップ点灯と警報:過電流etcありますが、一緒に出すべきなのでしょうか?
警報の過電流が発報したら遮断器も「切」になると思うのですが、違うのでしょうか?
展開接続図を見ないと、わからないこともありますが…皆様はどう警報試験してますか?
 

防具・保護具の耐電圧試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月 8日(木)22時30分59秒
返信・引用
  6ヶ月毎の防具・保護具耐電圧試験

絶縁シートも流石に破れがあればアーク飛ぶ!
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月 7日(水)21時08分56秒
返信・引用
  数年前に運転した太陽電池発電所
他のPSを委託管理している関係上、客先よりここのPS管理を依頼される。

連系発電所なのに電圧計と電流計のみ
  取りあえずDMM設置で電圧、電流、電力、力率、電力量管理をさせる。
    (DC4-20mA出力、パルスも)
DMM出力は、遠隔監視制御装置で当方のPC、スマホヘ

エネセーバーがあるので遠隔制御もさせる。
52R「入、切」、89R「入、切」の情報も飛ばすようにする。
 